Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Post-ventil d'un Ventilo-convecteur de bureau
Posté : 31-07-2014 23:05
Re
Rassure toi, c etait pas une question piege
. C est juste pour comprendre le pourquoi du relance toutes les heures.en dehors du mode reduit et/ou horsgel cette relance n etait pas adéquate. Sauf si ton VC regule sur l air et non pas sur le caloporteur dans ce cas une relance est utile tout le temps. Meme en plein jour.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8627&forum=92