Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » daikin rks25
Posté : 16-08-2014 09:24
salut tout le monde, hier suis passé au pied levé pour un collegue, qui etait embeter sur un local serveur informatique
UE daikin RKS25G2V1B9 au R410 A 1kg de charge
UI FFQ25B8V1B regule BRC1D52
en arrivant la clim tournait mais ne faisait pas de froid
pas de defaut affiché sur la regule , le voyant rouge ne clignotait pas
defaut résiliant en verifiant avec bouton test E7
verifié si le ventilo de l'UE etait bloqué , il tournait correctement pas de point dur
coupure de l'alim est remis en jus , attente de environ 2 min est l'UE est repartie le ventilo tournais correctement
Pas d'autre defaut sur la regule (sondes, manque de charge etc)
L'UI tourne mais pas de froid
comme suis passer vite evidement , pas pose de manos,pas de contrôle du ventilo au testeur
Lorsque j'ai couper l'UE entend t'on l'electrovanne cliquer a la remise en jus? parceque rien entendu
dans le local la temperature ambiante est de 27°c est ma regule je lui demande 16°c pour la faire marcher a plein regime
le tuyau liquide au toucher est froid mais sans plus
mis en place une clim mobile en depannage mais bon...
voili voilou je suis a votre ecoute bonne journée
un echec ? on rebondit !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8692&forum=92