Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » daikin rks25
Posté : 18-08-2014 20:29
bonsoir , bon suis passé cet aprem sur ma fameuse clim alors...
T°c de refoulement compresseur entre 58 a 60°c tuyau
T°c d'aspiration 19.9°c tuyau
T°c ext 21°c
Le compresseur tourne bien et monte bien en puissance on l'entends
quand je coupe le jus et je le remets on entends bien l'electrovanne qui tac tac (j'en voie qui se marrent) pendant au moins 15 a 20 secondes
j'ai posé les manos sur la BP car pas de valve HP
donc BP 4bars/-10°c
T°c tuyau ligne liquide sortie UE 3°c
T°c de consigne 16°c dans le local
Pour infos la clim demarre elle reste a 5bars un moment et descend a 4bars voir 3.5 bars
la salle serveur se trouve au rdc et l'UE se trouve rdc+2
voili voilou pour le decalage de sonde si il y a decalage faut que je vire le scotch qu'ils ont mis pour la clim mobile a l'interieur du local
un echec ? on rebondit !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8692&forum=92