La bp basse pourrais nous diriger vers un manque de charge , mais ce qui vient contrebalacer cette piste ce sont en 1 er " le cp monte bien en puissance" en 2eme le reffoulement a peine a 58 ou 60c et 3 eme les 3c sur la ligne liquide.
Les elements en faveur de la piste du detendeur = montée en puissance du cp ( si il monte reelement en puissance et qu il se stabilise) ce n est pas un manque de charge.
Reffoulement a 58 ou 60 . Avec un manque de charge et un cp qui monte en puissance le reffoulement devrais etre a plus de 90 c voir 100-115c avant que la carte ne baisse le regime.
Les 3 c sur la ligne liquide . Ton detendeur est dans l ue , celui ci devrais predetendre le liquide , mais la visiblement il fait plus que le predetendre. Il le detent carrement . Sur cette ligne et sur un groupe fonctionnelle tu devrais etre aux allentour de 15c.
En faveur du manque de charge : la bp basse est un elemente mais a lui seul il n indique pas du tout un manque de fluide.
En revanche si on y associe cette remarque (elle reste a 5 bar un moment puis descend a 4 voir 3, 5 bar ) et si sumultanement la vanne de reinjection s ouvre a ce moment la , alors cherche pas a comprendre c est un manque de charge.
Cette vanne s ouvre lorsque le circuit est quasiment vide. Alors cela pourrais expliquer les 58 ou 60 c au reffoulement. Ton cp n ayant rien a comprimer le reffoulement ne monte pas du tt. Le fait qu elle s ouvre te fait chuter encore plus la bp .
Mais ce qui me chiffonne c est la montée en puissance du cp.
Pour differnecier les 2 tu met ton groupe en marche. Ensuite tu regarde si le condenseur rejet des calories ou pas. S il en rejete alors c est le detendeur .
S il en rejette pas alors c est le manque de charge. Et si tu veux plus simple encore, c est que si ta vanne de reinjection s enclenche = manque de charge.
Cordialement