Re,
Pour ne pas t embeter pour la recup , il sufit de creer un defaut quelconque.
Transducteur par exemple. Et tu laisse ton groupe tomber en defaut.
Tu n aura aucune difficulté à ruceperer la charge.et ca evite de refroidir l huile durant les travaux.
Pour les vrv le code 21 evite de laisser 1 ou 2 kg piege dans le vrv.
Lorsque tu as une seul et unique valve schrader, tu t en fous royalement de la pisition du detendeur tu recuperera quoi qu il arrive tout le fluide . C est prevu pour .