Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » daikin rks25


Posté : 20-08-2014 18:34 icone du post

hello tout le monde !
Bon aujourd'hui j'ai fait ma manip , recuperer 0.420grammes pour 1kg de charge nominal, j'en ai mis un peu plus j'ai eu la main lourde 1.070 kg
ADEL comme tu disais l'air du condenseur c'est rechauffé aussitôt , j'ai un delta de 5°C entre la T°c ext et le rejet du ventilo
le CP moduler impec et la clim ne se couper plus aussi vite et redemarrer avec des intervalles plus courts
pour la recup je l'ai fait demarrer et couper en marche nickel pas eu de soucis!!
Par contre une question me traversais l'esprit "Pourrai je reinjecter le 410 que j'ai dans ma bouteille de recup?" si le besoin se fait sentir un jour?(a court de fluide par exemple)
pour les valeurs je l'ai laissé tourner une bonne heure et demi, j'avais 8.30bars pour 5°c pas de glissement de pression
Pour ce qui est de la regule j'ai regarder les sondes en faisant la manip , sauf que 5sec d'appui sur teste j'arrivais sur 10 et reappui de 5sec et la j'arrivais sur 40 puis 41 et les sondes
je la mise a 16°c
la sonde 01 j'avais 17, 02/6 , 03/7 , par contre la 00 j'avais 21???? j'ai pris mon thermometre testo j'avais 19.7 coller a la telecommande

j'ai pris aussi la T°c de souflage dans le local pres des volets du plafonnier l'air etait a 8/9°c

SGFROID mon detendeur est un 5fils
ADEL je prends l'info code 21 pour les vrv on ne sait jamais
Je vous remercie tous pour vos précieux conseils
C'etait effectivement un manque de gaz!!!
Des fois en poussant le bouchon y'a toujours des choses interressantes
voili voilou
un echec ? on rebondit !