Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Manip VRV Daikin
Posté : 28-08-2014 03:55
Slut sfroid et bonne nuit a tous
Tu cherche quoi comme manipulations exactement ? Parceque dans le manuel que tu as pu voir dans telechargement sur le forum , tu as deja toutes les manipulations possible via les boutons BS1-BS2-BS3-BS4 BS5 .
ensuite tu as le mode reglage 1 et 2 . Nous on utilise le mode 2 .
La procedure reste toujours la même .
BS1 appuis 5 seconde
BS2 appuyer autant de foi jusqu a atteindre le paramètre volu.
Par exemple 6 fois pour forcer le fonctionnement de toutes les ui et du vrv a fond
19 fois pour le mode urgence inverter . 21 fois pour forcé tout les detendeurs des ui et les detebdeurs du vrv ainsi que les evm
BS3 appuyer1 x
BS2 appuyer 1 x
BS3 appuyer 1 x
BS3 encore 1 x
BS1 une fois
Le bs1 c est pour finir la manip . Mais aussi sert a tout moment si on sait plus ce qu on fait et pour eviter de faire une fausse manip. Donc bs1 a tout moment pour abandonner .
Pour les ui tu as aussi les manip a faire pour lire les sondes etc .
Il y a le paramettre 50 aussi qui permet de faire apparaître des valeures sur le mode 41 qui n apparaissent pas autrement . A savoir aussi que le mode 50 n est valable que pour les ui montées sur un vrv .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Message édité par : adelclimatisation / 28-08-2014 04:48
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8515&forum=92