website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PUH 2 VKA Mitsubishi vanne by-pass


Posté : 20-09-2014 01:24 icone du post

Salut greg et bonne journée à tous .
Ce qui me chiffone c est le fait que ta clim redemarre avec le bypasse
Dans la logique on redemarre avec le bypasse lorsque une hp est trop élevée .
Ca permet de déchargé le condenseur .
On regardant plus prêt tes relevés . La hp est plus tot bonne lorsque tu es a 44c .39 est un petit poil juste mais peut etre que tu as 39 lors du bypasse .
Par contre ta bp est trop basse 22c interieur avec une bp a moins 4 voir moins 8 c est un delta T totale de 26 a 30 . Ton gainable ne recoit pas suffisament de liquide. D ou les 13 c en soufflage pour une reprise a 22 . 9k c est moyen .
Avec cette meme clim et 22c en reprise ta clim devra descendre vers 7 a 5c en soufflage .
Pour determiner si c est un manque de gaz ou autre chose , il faut juste preciser si les mesure de la bp correspondent au moment du bypasse ou avant .
Si avant l intervention du bypasse , alors tu retire ton fluide et tu remet une charge neuve ( je m appercoit que tu parle d appoint , j ai cru que tu avait cherché les fuite puis refait la charge )
Si apres intervention du bypasse alors incontestablement tu as un probleme de mesure erronée . En effet , si malgré le bypasse tu arrive a avoir une hp aussi bonne et une bp a peinne faiblarde ( je dit a peine faiblarde , car avec un bypasse du a un manque de gaz generalement et la hp et la bp se cassent la gueule plus que ca ) .
Te souvien tu a quel moment tu as fait les mesures ?
J aimerais aussi que tu reponde a la question precedente . As tu d autres sondes sur ton groupe ? Les transducteur tu en a pas ok . Sonde d aspi ? Reffoulement ?
Si tu n en a pas , alors tu es sur les versions qui se basent sur les sondes de l ui pour mesurer le SR et SR .
Si tes mesures sont faites avant le bypasse , alors ont peu imaginer que la sonde sortie evape est en derive et fait intervenir le bypasse .
En gros les pistes peuvent etre confirmés selon le moment des prises des relevés.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8802&forum=92