pour être totalement certain de la présence d'incondensables (azote) dans ton réseau, il faut faire le test classique des incondensables... mais là, je ne t'apprend rien...

j'ai une méthode efficace et permettant de réintroduire le fluide (il n'est pas pollué avec l'azote)
>>>> noter que le R410a en phase gazeuse est plus lourd que l'azote.

quand tu pompe avec ta station ce mélange en phase gazeuse: tu finira par pomper de l'azote. Comme disais Airco l'azote est incondensable. Il passe vite dans le condenseur de ta pompe de récup et risque de sortir chaud, il vas faire monter vite la pression dans ta bouteille et ta pompe de récup se mettra rapidement en sécu HP. Et ce alors que ta bouteille de récup contient très peu de R410a. Si tu décide de gonfler toutes tes bouteilles , ça vas te coûter très cher en bouteilles...
Il te faut donc séparer ces deux fluides.
Pour ça, je procède ainsi:
Je refroidis au maximum le mélange en sortie de la station de récup en ajoutant un autre condenseur ventilé (plus le mélange est froid , plus la séparation est efficace), je branche ma station de recup sur le point bas de la bouteille et enfin, quand la pression dans la bouteille est trop haute, je chasse l'azote en point haut de la bouteille.
>>>> déja pratiqué sur une cascade 134/CO2 dont l'evapocondenseur était percé... avec un franc succés car en 8 jours de pratique , et en réinjectant le liquide de la bouteille dans la machine, je n'ai pas eu à faire de complément de charge sur mon instal. Et le process a pu continuer a tourner comme si de rien était!!!
le froid est un état d'esprit.