salut frigoram,
clim mistral 1800btu
tu veux dire 18.000 sans doute?
le code E3, tu as la signification de ce code??
tes pressions ou T° de service étaient elles normales??
ce sont peut être là deux pistes de réflexion avant de chercher plus loin
avec tes symptômes, j'ai l'impression que tu as à faire à une panne non permanente !! tels un faux contact!!
je suppose
que tu maîtrises les bases d'électricité nécessaire à ce job, pour tes sondes , suffit de les tester à l'ohmmètre, je te conseille vivement, tant que tu y es, de bien vérifier en cours de démontage tout tes raccords élec, tout les petits connecteurs, aussi la plaquette électronique elle même: un bon contrôle visuel permet parfois de trouver une fissure dans un circuit ou une soudure défectueuse.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.