salut mars

j'y ai bien pensé à virer cette vanne by pass, purement et simplement, j'avais pensé monter un thermostat en sécu qui coupe à 110 ou 115°c, sur le refoulement du compresseur, mais cela ne résoudra pas le souci de détendeur trop petit (ou pré détente) et de pression basse. Bref si c'est pour que la clim rame pendant 2h pour gagner 2°c... ça vaut pas le coup à mon avis.

Pour info, j'ai déja recup la charge pour la peser, recharger en gaz neuf, tester avec et sans la vanne by pass: la bp est toujours basse (-8°c environ de mémoire) que se soit en chaud ou en froid ne change rien... franchement, j'ai déjà usé toutes mes cartouches!!! Mon fusil est vide... à part désossé la clim je ne vois pas quoi faire!!

Aprés si le client me donne champs libre, je le fais ... mais économiquement ça vaut pas le coup... :/

Le client vois déja en moi un pro!! :P jesors

Merci mars, je vous tiendrai au jus si je fais le chantier!