Posté : 18-12-2014 18:13 icone du post

Bonsoir. Le code défaut U3 est que tu n'as pas effectué le test. Donc revenir sur ton UE et appuyer sur le bouton test jusque démarrage complet de ton installation, c'est une procédure normale lors d'une MES. Par contre elle va durée entre 3 et 4 h, car elle va passer par tous les modes, mais il existe un test court qui dure 45 min env. Par contre pour VRV IV c'est test 2 mode 88 mais j'ai un trou de mémoire pour ce type de manipe, je crois que c'est 88 aussi????