website logo
Auteur
avatar
SFroid

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » bonne charge clim


Posté : 24-12-2014 06:44 icone du post

Salut a tous !!

Moi perso sur de l'inverter si j'ai un doute je recupere le fluide frigo et je controle la charge l'inverter a ces caprice ne pas ce fiait au temperature cela peut bien fonctionnait avec un manque de charge j'ai eu pas mal de probléme sur ca sur les pac plein hiver elle avait du mal a monté en temperature ba manque de charge a peine 300gramme manquant dur a voir avec les relevé temperature !!
Concernant le TOR c'est plus simple relevé des pression , intensité , S/C S/R etc voila !
Cordialement .

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9236&forum=92