Tu penses vraiment que l'isolation de la tuyauterie d'aspiration est une erreur ? car queque part tu remets en question cette pratique courante qui existe depuis .... en sommes nous serions dans le faux ! Soit j'ai mal lu et mal compris tes propos.
 


Ce n'est pas exactement ce que je dis, mais je me suis peut-être mal exprimé :

Je vois souvent des petites installations avec détente par capillaire en surcharge, ce qui se traduit par des manchons de glace sur la tubulure de retour au compresseur.

Il suffit pourtant d'enlever un peu de FF pour que tout rentre dans l'ordre avec la tubulure juste froide sans condensation, en faisant en prime diminuer la consommation du compresseur et en ayant une température d'évaporation plus basse.

Pourtant, certains "professionnels" ne trouvent pas mieux que d'isoler et de sur-isoler ladite tubulure… c'est bien cela que je décris comme cacher les crottes du chat sous le tapis ! zzz

Karl