Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Defaut A3 Daikin


Posté : 01-01-2015 10:58 icone du post

Bonjour a tous les frigolos !!

Je suis intervenue sur une cassette daikin et j'ai le defaut A3 Dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation! Ce qui est bizare vue que je suis en mode chaud le bac a condensat etait vide donc sur la cassette il y a un contacte pour un niveau d'eau trop eau et un contacte pour amorcer la pompe de relevage si je shunt sur la carte le niveau d'eau trop haut cela enlevera le code defaut A3 ( qui clignote sur la telecommande ) ainsi cela me permetra de voir si la carte est ok et de changé la pompe puis le flotteur ou existe t'il une autre manip sachant que j'ai coupé le disjoncteur pour rearmer le defaut mais celui ci réaparait imediatement !

Cordialement .