Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Remplacement d'un compresseur
Posté : 11-01-2015 09:29
Salut
Si c'est un KX 4 ,Ou KX3 au R 22 il n'y a qu'un cp inverter,pas comme sur les nouveaux KX6 qui ont tous les cp inverter,et un cp non inverter ça ne coute pas trop chère
Et tu n'est pas sur qu'une carte soit défectueuse,donc en cout financier ça vaut largement un remplacement
Stéphane le dernier gruttage que j'ai fait faire ,il m'on prix 5000 € HT et il a fallut le faire de nuit le bus pensant sur la rue ,la ville de Marseille ne donne les autorisation de blocage de la rue que la nuit.
Et par rapport a la rue et la hauteur de l'immeuble,et l'impossibilité de faire tourné la flèche de la grue (car rue étroite et immeuble haut) ,le type de grue qu'il fallait c'était une grue de 200 T ,pour monté un CP scroll danfoss sur un GEG carier et la ça fait chère le cp
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9316&forum=92