Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv 3 u4
Posté : 22-02-2015 15:41
Ce code défaut commme beaucoup, peut tout et ne rien dire. Perso ayant fait de multiple installation VRV daikin je n'ai jamais raccordé les tresses, vu qu'elle doivent ne servir qu'aux interférences entre ton cable d'alim et ton info (bus). Cependant il est vrait que ce code défaut peut venir d'un parasitage sur ta liaison F1,F2, sachant que chaque platine int communique sur ton F1, F2 avec une tension de ~15VCC.
Sa peut provenir d'une d'une carte intérieur défectueuse, ou d'un defaut d'isolement sur un ventilo, volets...
Mais également d'un parasitage de ta carte extérieur par un élément sur ta chaine de sécurité qui présente là encore un défaut d'isolement.
Autrement dit si tu as 16 cassette au cul, bon courage pour trouver...
Il parait qu'un inverter checker te permet de controler tes laisons (jamais essayé ce genre de matos), ça serait surement le bon moment pour investir...
Commence par controler les serrages platines et le bon raccordement des fiches, c'est con mais ça m'est arrivé une paire de fois ( d'usine
)
Essaie un reset sur ta platine ext pour que la bestiole recompte ses unitées, ça coutera pas plus cher, de tout facon en maintenance t'es deja a perte si ce code s'affiche a tout bout de champ...
Message édité par : godunov / 22-02-2015 15:42
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9484&forum=92