Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » VRV daikin code E5


Posté : 23-02-2015 13:39 icone du post

bonjour,

je suis intervenu il y a quelque jours sur un VRV daikin RXYQ16P7w1BA qui sert à climatiser une plateforme d'essais (des baies informatique pour la plupart). Le code E5 s'affiche et la machine inhibe le CP inverter de fonctionner.
la hotline me dis que c'est soit un problème de carte inverter soit un problème avec le CP lui même ( boquer mécaniquement..)

j'ai fait les mesure demandés par leur technicien et j'ai trouver:
-résistance entre enroulements de 1,9 ohm (doit etre comprise entre 0,5 et 2)
-isolement par rapport à la masse ok
-continuité des fil entre le bornier X11A et le le CP ok
-tension en sortie carte CP, en faisant la manip demander de 35 volt alternatif (doit etre comprise entre 30 et 120 volt). seule "piste "bizarre": avec un autre metrix de marque turbotech que j'ai dans la caisse, lorsque je mets mode tension alternative et fait la mesure il bascule "tout seul" sur mode continu pourtant en faisant le test avec une pile 9v il fonctionne normalement

pour faire fonctionner l'installation au moins en mode dégrader j'ai demander au tech hotline et j'ai fait la manip qui permet de faire tourner la machine en utilisant exclusivement les CP TOR.

je veux bien faire un devis au client pour remplacer la carte et/ou le CP mais je suis pas sur de mon coup. petite précision: depuis que suis intervenu l'installation fonctionne bien avec les CP TOR ce qui me permets de déduire, à priori, que le problème viens bien de l'un de ces deux éléments

auriez vous une idée pour diagnostiquer précisement le problème
merci d'avance