website logo
Auteur
avatar
avanlar

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » VRV daikin code E5


Posté : 23-02-2015 17:54 icone du post

salut

badraider a raison change les deux a la fois
moi quand j'ai un defaut de compresseur sur les vrv je change le compresseur et la carte de puissance et si l appareil et vieux en année je met la carte principale,car une fois que les pièce sont arriver il faut que ca fonctionne .


parcontre pour moi si la valeur et pas comprise entre 50v et 70v en ac ,compresseur debrancher c'est la carte de puissance qui est hs
et ta tension entre les 3 phase doit etre identique ta une marge de 5v pas plus entre phase

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9500&forum=92