Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » armoire réfrigéré UNIFLAIR coupe en BP


Posté : 24-02-2015 17:35 icone du post

Bonjour,

La prsentation étant faite, on peut y aller...
Citation : chrisfroidJe suis devant une armoire réfrigéré pour un local serveur qui coupe en bp au bout de dix seconde de fonctionnement.
J'ai donc pensé que l'électrovanne était hs, j'ai donc mit un aimant mais le même problème.
Ayant sur le circuit une prise de pression sur la ligne liquide et une autre après le détendeur j'ai placé un flexible afin de shunter le deshy, éléctrovanne et détendeur, et même comme ça il a coupé en BP.
J'ai vérifié ma charge de gaz, elle est bonne.
J'ai ensuite coupé un par un chaque capilaire de ma pieuvre qui alimente mon évaporateur afin de vérifier qu'ils soient pas bouché en soufflant à l'azote mais tout était bon.
Je suis à cours d'idée et je ne sais plus quoi faire. Je vais remplacer le détendeur électronique car celui ci est peut être obstrué.
Merci de me dire ce que vous en pensez et de me conseiller.

Visiblement, vous avez un bouchon ( ou quelque chose qui bloque le ff à un endroit précis.

Votre façon de faire me semble ( pour le moins ) hasardeuse!
Cependant, deux questions me viennent à l'esprit ... je vous en livre une ( pour l'instant ), et attend votre réponse pour aller plus loin

- Comment avez-vous vérifié la bonne charge?

@+