Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » armoire réfrigéré UNIFLAIR coupe en BP
Posté : 24-02-2015 21:34
Salut
Sur les 22V de carel tu a un filtre intégré au détendeur il faut démonter ,le moteur pas a pas et en dessous tu a un petit filtre qui evite de colmater le détendeur.
Quelle est le taux d'ouverture dans la régulation carel?
Tu peux la passer en mode manuelle est ouvrir toi même ton détendeur et voire si ta pression remonte.
Quelle est ta pression HP ? a tu suffisamment de HP pour le bon fonctionnement du détendeur?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9506&forum=92