website logo
Auteur
avatar
godunov

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Manque de gaz vrv 2 daikin


Posté : 24-02-2015 23:13 icone du post

As tu tester tes unités une par une? il n'est pas impossible sur du vrv daikin de trouvé des températures de démarrage UE de l'ordre de -5; -10c sur la bp. Tes température de souflage reprise/ soufflage ont l'air correcte... Et avec toutes tes unités en demande en meme temps? Je ne suis pas sur mais détecter un manque de gaz par les mano ou les soufflage sur un vrv est pratiquement impossible vu que ta hp renvoi directement sur la bp pour compenser un manque de gaz via tes transducteurs et sondes par une électrovanne... un Vrv daikin c'est a prendre avec des pincettes... et de très petites pincettes...

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9490&forum=92