effectivement si la prise hp pour le bypass c est faite après la bouteille alors Airco a surement raison!
de souvenir prend une sonde contact puis prise de temp sur 2 pts,si tu a un delta de +2c entre la sortie condenseur et l arrivée au détendeur alors panne de la prédetente!