website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Manque de gaz vrv 2 daikin


Posté : 25-02-2015 07:36 icone du post

Bonjour, l'idée du soufflage est une approche et pas une science exacte, si ta clim souffle à 30 °c t'as plus de chance d'un manque de fluide qu'autre chose mais faut vérifier .
On m'a toujours apprit avant de sortir les gros outils il faut observer , c'est çe que je fais.
On lui a demandé aussi de vérifier la reinjection.
Avant je prenai des pincettes , mais vu le prix machine et le taux de panne j'ai plutôt tendance à sortir mes gros doigts et de cogner l'ensemble jesors


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9490&forum=92