Doucement nounours
Si tu shunts toute la ligne liquide détendeur comprit , alors oui il risque pas de te jouer la 5 éme symphonie , par contre un détendeur alimenté en vapeur je te garantie qu'il va rapper dans les bacs et meme te jouer un jolie solfège .
Le vieux singe jesors