Bonjour,
Citation : Aircofrigo
Dernière idée ; pour rejoindre l'ami mimi , le tube plongeur du réservoir liquide cassé laissera passer l'azote sans soucis; mais fera chuter la BP en service car 100% vapeur vers le détendeur. Et tout ce que tu décris va dans ce sens
On attend les suites du dénouement de cette énigme à la Scherlock Holmes!
Ceci dit en passant, ce style de défaut fondamental aurait pu éviter tous ces shuntages à notre ami ... tout simplement par une inspection visuelle ( au "toucher", avec les outils dont nous sommes tous dotés de naissance : ses 10 doigts )!!
En effet, un détendeur est conçu pour être alimenté en LIQUIDE, et faire son boulot de "détente"!
D'où un delta T perceptible au toucher, mesurable au thermomètre (même laser), et lorsque la durée de fonctionnement est supérieure à 10s ( ce qui n'est pas le cas içi apparamment ) par une simple inspection visuelle!
Si c'est bien le problème, ca aura tout de même fait beaucoup de manipulations ... pour pas grand chose!
@+