Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Entretien multisplit


Posté : 06-03-2015 09:03 icone du post

je dit pas que t'as pas besoin de refroidir en hiver , je dit juste que les valeur que tu va relever ne seront pas représentative du fonctionnement de l'appareil
tu vas te retrouver avec un hp basse , une bp assez haute , un compresseur qui se tourne les pouces , rien de parlant , donc quel est le but de le mesurer , un simple test de fonctionnement en froid suffit

alors après , évidement pour une salle serveur , tu fais pas de test en chaud , mais t'évite de faire l'entretien en hiver ...

le relevé d'intensité est utile , mais pareil , pas dans le mauvais mode , sinon de nouveau , ca t'apprend rien !

Évidemment , si tu veux brasser du vent pour bien vendre ta prestation , pourquoi pas , mais honnêtement , si tu veux bien faire les choses , ca va te prendre déjà pas mal de temps , surtout qu'il faut noté en plus , les température de reprise intérieur et extérieur , la consigne demandée , et donc la puissance demandée par l'ui ...
oublis pas que plus tu en mets , plus tu auras de mal a retrouver des truc similaire l'année suivante , des casses bonbons , c'est pas ce qu'il manque dans les bureaux , et t'as vite fait de perdre 1H a essayé de justifier tes chiffres , 1H que tu n'auras pas prévu...

perso , je fait une fiche par UE , car si tu commences a faire par UE , tu t'en sors plus , et en reprise soufflage , je fait la moyenne des UI avec un ~ pour les températures , justement pour éviter d'être trop précis.

tu vérifie que la turbine est propre , ok , si elle est sale , tu refait un devis ?

nop