Posté : 07-03-2015 03:07 icone du post

salut mars,et bonne journee a tous .
si c'est la prmeiere fois que j'intervient( meme si mes collegues sont deja intervenu en maintenance) 3H00 c'est juste ,voir trop limite . a moins que ce soit un jour ou je suis en pleinne forme et que je cavale . si c'est un site dont j'assure la maintenance de facon reguliere et continue alors les 3H00 me suffisent " sans le trajet bien sur ".
le groupe necessitera autant de temps que les quadrisplit car les verification sur le Groupe sont plus nombreuses.
je m'organise ainsi:
dans chaque bureau , local au autre , je debute toujour par demander a l'occupant si son UI lui donne sataisfaction , c'est chiant lorsque tu as 320 UI et autant de bureaux , mais les reponses amenent sauvant une bonne idée de l'etat de l'installation . je met en route a fond , j'enleve le filtre , si K7 j enleve la dalle du faux plafond , durant se temps un controle visuel de l etat du ventilateur/turbine/batterie / ecoulement/ raccordement etc je zieute vite fait les points strategique , je laisse ouvert puis fait de meme pour l'ui suivante puis la suivante puis la suivante.
je lave mes filtres, generalement a proximité du groupe ( sauf si il est en toiture) ainsi je peut nettoyer l'echangeur de l'ue , je prepare les accés au groupe . a ce stade mon cp commance a peine a atteindre son regime de croisiere. je retourne a l interieure. avec mon pulverisateur ( que la turbine soit propre ou pas ,que l'echangeur UI soit propre ou pas ) je met la ventilation a fond , puis je pulverise mon melange eau/et produit specifique aux evap. le fait de mettre la ventil a fond ,cela a 3 effets positif =
1 l'eau ne retombe pas ( sur tt si un ordi endessous)
2 l'eau est projeter a grande vitesse sur l'echangeur ainsi j arrive a decollé les petites saletés ( je dit bien les petites ) quand c'est encrassé il faut tout enlever pour bien nettoyer.
3 ca me permet de m'assurer que l'ecoulement est correcte .
ayant ouvert la dalle du faux plaf , en meme temps je passe mes doits sur les raccords. a la fois pour controler l'etanchéité des raccords mais aussi pour aprecier les temperatures du fluide ( a la longue on fini par se rendre compte d un dysfonctionnement grace aux touché).
a titre d'exemple cette demarche ( controle des raccords) m'a permis de trouvé 19 micro fuites sur un ensemble de 320 UI. fuite que personne n a detecté meme pas a la MES .
toujour au toucher , je verifie la sortie d'air sur l'UI .
je remte le filtre , puis a ce stade en generale le CP est deja a regime stabilisé . donc je prend mon delta T sur l'air.
si le cache est sale , je passe un coup de chiffon .
je passe a l'ui suivante et ainsi de suite .
une fois mes nettoyage fini , et selon la marque ( possibilité de lecture des pressions /temperature /frequence etc ) soit je releve mes donnée sur les telecommandes , soit je part sur le groupe pour relever les données.
a ce stade , j ai une bonne idée du bon fonctionnement du groupe ainsi que des mes UI .
a la fin de ces actions les gents ont marre du chaud / froid ,qu il fait dans leur bureaux. donc je baisse la consigne puis je vais voir le groupe.
etant a l'arret , j'en profite pour faire quelques verif :
equilibrage des pressions
resistance de carter ,
valeur ohmique des enroulements
valeurs des transducteurs
recherche de fuite ( visuelement d'abord )
controle des connectique nettoyage si besoin ait(vert de gris au autre a nettoyer absolument )
les temperatures ayant chutées j'en profite pour comparer les valeurs ohmiques des sondes.si le groupe permet la lecture alors je lis les valeurs de toutes les sondes y compris celle des ui ( a l arret on s'appercoit sauvant que la sonde de telle ou telle UI est en derive ) je compare en reel.
a ce stade mes UI sont propres , mon condenseur l'est aussi les verif basique faite , alors soit je repart en mode froid " intersaison" soit je remet en mode chaud a fond ( le mode test je ne l'utilise que sur les VRV pour eviter que les gars me coupes les UI) a vrais dire le mode tetse je m en mefie car il prend pas en consideration certaines données ,donc il va a fond et tu risque de ne pas t'appercevoir de certains dysfonctionnement liée aux valeures erronnées.
multimettre et pince ampere sur le cp pour verrifier a la fois les intensités et les tension en sortie carte lors du redemarrage.
verification bruits sur V4V, CP,ventilateur , FF, etc.
verif de la sequence de montée en puissance de l inverter.
a regime etablie ,je controle ma HP/BP, je revirifie les valeurs transducteurs et sondes.
je reprend mes intensité et tension
je mesure le refoulement ( le compart avec les données carte si possible)
idem pour l'aspi , le delta T sur echangeur ext . a ce stade je sais si mon groupe est OK ou pas. y a plus qu a s'assurer que chaque UI est fonctionnelle.
donc je reprend mes mesure individuelle sur les UI et sur tout controle le SR individuel( en mode chaud ) la SC individuelle en mode clim, le % d'ouverture du detendeur . reprise et soufflage.
le resserage electrique je le fait q'une fois par an. si c'est ma premeire intervention ,je le fait d'office .
la pose des mano longtemps j'etait de l'ecole de " ne pas poser de mano sur les instal avec peu de FF) aujourd'hui et avec le recul,c'est indespensable pour controler les transducteurs donc je pose mes mano avec les vanne rapide tu ne perd rien . a la fin de ta manip tu fait soit un pompdown , soit tu fait aspirer ton cp ( cela implique un tirage au vide prealable du mano mais on a pas le choix) a la fin tu aura rejeter la valeur de ta pression BP en vapeur soit meme pas 20gr,c'est bigrement moins important que ce que rejete un gars qui met ces mano directement sans les fameuses vannes ( du liquide en veux tu en voila )
en revanche sur les installation de moins de 2K sans transducteur je ne pose pas de mano( sauf en cas de diagnostic) car sauvant ce sont des installations basiques et les mesures au thermometre, touché,intensité etc suffisent pour la maintenance.
sachant que le controle des valeurs est important , je le fait systematiquement 3 a 4 fois si je n ai pas le temps je le fait 2 fois a des regimes differents.autant dire que tu ne chome pas , mais alors pas du tout.
4h00 pour bien faire , 3h00 c est juste trop juste .
voila ce qui me vient a l'esprit pour l'instant peut etre d'autres precision plus tard.
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"