Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Entretien multisplit
Posté : 07-03-2015 09:29
Bonjour , merci Abdel pour le topo général .
Tu as cité bon nombre de choses que je recherchai en explication.
En effet quand je commence , je vais voir le responsable du site pour prévenir de ma venue et que je vais faire des essais en chaud et froid pour les test machines.
Pour les k7 4 voies je ne démonte pas la facade et le bac c'est trop long , j'observe l,etat de l'échangeur s'il est propre c'est bon ,si ça commence a salir j'utilise le pulvérisateur avec produit dédié puis rinçage , donc en générale j'en fais 5 puis je rince bien comme ça bon test de pompe , sur une grosse 4 voies je démonte le bouchon caoutchouc de vidange afin de purger les grosse saleté et j'y passe l'aspi en plus et un dernier coup en direct de pulvé à l'eau tiède. S'il y a une pompe au dessus , demontage et nettoyage bac au wc .
Puis je les allumes a fond en chaud car difficile de le faire avant
Les filtres selon l'état c'est soit aspi , ou surpression air comprimé . Je les envoie par 10 en générale .
Pour les plafonniers idem 4 voies , mais pas de test en chaud quand c'est un local,info bien evidemment , un soin tout particulier pour les flotteurs ou flexible peristatique .
Pour les murales demontage intégrale facade nettoyage au pulvé meme si en apparence propre , on a des surprise une fois qu'on commence .
Les recherches de fuites gaz avec minutie, j'aime aussi palper les tubes et avec l'habitude idem on ressent les choses.
Mesures des soufflages , serrages elec 1 fois par an, ( quand mon soufflage est bon je trouve pas forcément utile de prendre une reprise , car la production est en direct pas d'echangeur intermédiaire .
Pour les turbines honnêtement sur un plafonnier c'est en salle info je n'y touche pas car souvent gros et je suis seul.
Pour une 4 voies c'est fait sur les pres directement , pour une murale j'utilise un pinceau pour dégrossir si besoin et si vraiment sale alors une sur 2 au pulvé car long avec les risque de projections et le travail de sechage
Pardon la suite apres faut que je file snif
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9550&forum=92