il faut imperativement controler les 2 EVM verte lors du fonctionnement . surtout celle de gauche . en mode chaud celle de gauche est exité ( 220V)
si tu a une difference de temperature amont/avale alors la vanne est HS .
pour le confirmer tu enleve la tete de le l'EVM tu met ta bobine frigoriste et tu vois si ca claque ou pas . si ca claque alors tu doit changer la tete de l'evm.
il arrive que le cable d 'alimentation de l'evm soit coupé . le passage de cable d'origine a ete trop serré a l'arriere de l'armoire elec . avec le temps les vibrations etc le cable se sectionne du coup la vanne n est plus alimentée.
cette situation amenne le fameux code defaut U4. le cable denudé est etant en contacte directe avec le metal du cofret " carte electronique , cablage etc"
cela fait sauté le fusible 10A de la carte de commande . donc defaut U4. il est un peu vicieux car le fusible ne saute que lorsqu'il y a contacte entre le fils d alim de l'evm et la carcasse . on peu changer de fusible et cela tien des jours voir des semaines ou avec de la chance ca tombe directe apres alimentation de l'evm.
si tu y retourne , controle les 2 EVM , les 3 detendeurs ( le 100, le 80 et le 60) givre en amant / avale ou pas . givre sur les batteries respectives edes 3 detendeurs .si il y a eu un changement des detedneurs , controle que les bobines correspondent bien a leurs corps et quelle sont bien branché au bon endroit sur la carte. je te dit ca, car si l'on fait pas attention et qu ont remplace les 3 detendeurs , en apparence les bobines sont les memes " en apparence seulement" en realité la bobine du detendeur 100 le plus gros est differente des 2 autres " elles , elles sont identiques donc on s'en fou".
si le gars ensuite ne respecte pas l'emplacement exacte des fiches d'alimentation tu aura des probleme de monté en puissance . en gros la carte alimente la bobine du 100 mais c est le 80 ou le 60 qui est alimenté. de ce fait c est l'echangeur du 80 ou 60 qui recoit le liquide au lieux du plus gros echangeur .
fait le test a fond ( pas de mode test) releve les donnée demandé plus haut ensuite nous pourons t aider .
cordialement