Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » hypsotherme
Posté : 16-08-2009 10:41
je n'ai pas de fiche signalethique pour la charge.c'est du R22 et j'evaporai autour de zero avec une hp de 63° ce qui est pour moi tres haut ,mais apres controle du cp audessus meme T° de condensation et autres groupes à coté meme valeur.les groupes sont en plein soleil et j'avais une T° de 48° au sol pres d'entrée du condenseur du bas et sur le dessus du groupe 44° en entrée d'air.je pensais que les vapeurs absorbées par le compresseur le refroidissaient et c'est pour cela que je pense à un manque de chargeCet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1148&forum=92