Posté : 16-08-2009 14:27 
Si ton local a climatiser est tres chaud et que les groupes est en plein soleil c'est normal que la HP soit élevée, ta BP doit l'etre également je suppose, sur certains airwell l' hélice soufflait a travers le condenseur au lieu d'aspirer, je me suis fait avoir, la saletée su trouvait donc coté intérieur.
Pour la charge tu dois travailler entre 0 et + 5°C pour les vieux appareils sans électronique et por les plus recents -5 -10°C.