Bonsoir, de l'eau c'est incompressible , cours de première année .
Pardon mais ta methode me choque , t'as pas de detecteur electronique ?
Réponse oui pour le passage par le soufflet dans n'importe quel sens , le sens est imposé par le côté le plus pressurisé.
Pour verifier ta vanne pressostatique tu pressurises à l'azote ,,tu branche ton entrée de vannes ou sortie avec un flexible dans un sceau d'eau , si ça bulle bah t'as gagné .
Le bruit bizard sur scrool verifie le sens des phases si c'est un tri .
Il existe aussi des scrool à debraillage quand l'install vient à manquer de fluide .
Verifie le travail de ton collegue du genre les brasures et le detendeur , non pas pour le fliquer mais pour t'assurer que cette partie soit bonne .m
T'as plus qu'à bosser l'artiste jesors