c'est une Asy12lsa ,j'ai pas les dernieres lettres pour l'instant.
C'est un split mural.
le defaut correspond a "Erreur transmission du signal Retour au démarrage"
En suivant la procédure donné par telephone par le tech hotline ,j'arrive a
- tension entre rouge et noir doit etre entre 200 et 300V continu (apres les 3 minutes de tempo anti court cycle), moi j'ai 30v
Ce qui voudrait dire que c'est la carte pont de diode.