Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » doc pour atlantic monosplit
Posté : 29-05-2015 07:19
salut cedric ,
ton code defaut est lié au retour d'info sur la position du retord du cp c'est ca ??
si oui il est fort probable que le module de puissance est HS ( le but etant d'adapter l'alimentation en fonction de la posisition du retord ) la carte crée un dephasage qui permet au cp de demarré tranquilement . soit ta carte " module de puissance" est hs, sur ou sous alimente le cp au demarrage , soit tes cables ne sont pas bien fixé sur les bornes du cp ( cosse charbonée , coupée etc .
tient nous au jus pour le resultat de tes recherches .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9801&forum=92