Posté : 29-05-2015 10:53 icone du post

bonjour
la fuite provenait finalement la prise shraeder monter le carter CP. le soufflet de la vanne pressostatique était ok.
j'ai profiter pour changer le déshy et une fois avoir tester l'étancheité et introduit la charge de R407C d'origine la machine démarre normalement.
Pour ce qui est du CP le bruit était peu êtes à la deuxième possibilité que t'as mentionné.
en ce qui concerne la méthode j'aurais du effectivement passer le testeur avant de récupérer la charge mais comme le CP démarrait bizarrement et que les BP/HP toujours égales j'ai penser à une panne du à pollution par de l'eau

merci pour ton aide