Posté : 18-08-2009 13:04
SALUT ET BONNE JOURNE A TS
SI TA T° DE CONDENSATION EST DE 63 C° ET QUE TON AIR ENTREE CONDENSEUR EST DE 48C° TU CONDENSE CORRECTEMENT PUISQUE DELTA T TOTALE =15K POUR MOI LE PROBLEME EST SUR TA BP MAIS TU NOUS NE DIT PAS QUELLE EST LA T° DE TON LOCALE. TU REGARDE SI TON DELTA T TOTALE AUX UI EST BON OU PAS .
D AUTRE PART POUR CEUX QUI AFFIRME HATIVEMENT QUE LES CLIM DOIVENT EVAPORER ENTRE TANT ET TANT SOIT ON JUSTIFIE SON RAISONNEMENT SOIT ON N AFFIRME RIEN
;
JE M EXPLIQUE SI JE SUIS LE RAISONNEMENT DE LA CLIM EVAPOR ENTRE 3 ET 5 OK PARFAIT. MAINTENANT J INTERVIENT SUR UNE CLIME POUR DEPANNAGE J AI LES VALEURS SUIVANTES
T° DE CENDENSATION 40C° T° D AIR ENTREE CONDENSEUR 25 C°
SR 9
T° D EVAPORATION 5C° COMME TU LE PENSE
T° ENTREE D AIRE SUR UI 30C°
D APRES TON RAISONNEMENT JE N AI PAS A ME FAIRE DE SOUCIS PUISQUE J EVAPORE A 5C°
ET POURTANT LE CLIENT APPELRAS CAR CA NE DESCEND PAS DANS LE LOCALE. QUELLE EN AI LA RAISON
PAR CE POSTE JE NE CHERCHE PAS LA PROVOCATION MAIS A FAIR PRENDRE CONSIENCE QU IL N Y A PAS DE T D EVAPORATION TYPE AU FIXE . MAIS IL Y A UN DELTA T TOTALE QUI PERMET DE DEFINIRE CELLE CI . LA BP EST DIRECTEMENT LIEE A TA HP AINSI QU L AIRE AMBIANT .
CORDIALEMENT