website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Aux gros problèmes les grands remèdes !


Posté : 04-06-2015 20:16 icone du post

Bonsoir , une cta avec un double echangeur l'un sur l'autre , enfin contre l'un et l'autre et encrassement entre les deux ,acces impossible.
Impossible n'est pas francais , la disqueuse , ouverture de la cta avec une nouvelle trappe , sur le côté .
Acces totale en visuel réalisé , debrasage d'une batterie netoyage , prise de mesure et commande d'une grosse en monobloc . J'ai pas de photo car site l'interdisant , machine fonctionne nickel apres des annees et divers prestataires n'ayant jamais regardé l'encrassement et ayant remplaçer detendeur , buse , filtres , charge de fluide je sais pas combien de fois .

Moralité sur un depannage toujours arrivee les mains dans les poches et une petite lampe jesors


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9826&forum=92