J'ai plus de disque , dommage pour toi
Non sans blague , il n'y avait pas de renfort special , construction en panneau cf mais pas les lisses ceux qui sont alvéolés sur le dessus comme certaines caravanes. La CTA est posee sur un châssis IPN renforcé au niveau des acces d'origine ventil filtre .
La meuleuse c'est la grosse , pose de scotch avant découpe , gros nettoyage interieur à cause de la coupe , au niveau de la coupe ensuite on a mît des U de sol plastique de cf pour faire une protection puis un autre panneau coupé plus large, enlevé une bande de 10 cm de mousse de chaque côté , pose d'une tôle supplementaire sur la partie où on a enlevé la mousse .
Sur les surfaces d'appui scotch armaflex , puis mise en place de loquet en 6 points pour verouiller . Du beau boulot sur 2 jours .
Heureusement equipe solidaire , j'ai jamais rien été çherché tois est venue à moi afin qu'on avançe .