Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » hypsotherme
Posté : 18-08-2009 23:28
salut cls et bonne soiree a tous
avec une T° dans le locale de 27 et une T° d evaporation a 0C° tu a un delta t totale trop important ( monque de puissance frigorifique)
ton evape produit moins de vapeures que ce qu il doit produire par consequant ton compresseur en recoit moins egalement donc mal refroidit d ou la coupure par l ipso sur tt avec 44 C° a l exterieur.les raisons peuvent etre
un monque de charge appel la hotlin airwell ou donne nous la ref exacte de ton instal pour etre fixer ( sinon tu met ta pince amper,un termometre sur ton cp et des coups d oeil sur le mano bp) tu rajoute 30 a 50 GR et tu regarde l evolution des trois donnee . si ton intensite baisse ainsi que la T° du CP et que ta bp monte alorsrjoute petit a petit jusqu a ce que cela devient correcte .
un probleme de predetente tres sauvant le capillaire boucher ( specialite airwell)
monque de debit d air ( aillettes ventilo encvrasser par ex)
evape encrasse ( regarder bien en profondeur si possible avec une torche)
a l oeil nu on peut se fair facilement avoir).
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1148&forum=92