website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Précisions sur la recherche de fuite sous Azote et la prise de t°


Posté : 16-07-2015 17:23 icone du post

bonjour
la loi de charle est tout a fait correcte , mais chez toi ce qui la rend nulle , c'est certainement la presence de fluide ( gaz ) ici et la .
particulierement dans le carter du cp .
si tu as un mano traditionnelle tu peux croire avoir recuperer tout le fluide mais en realité il t'en reste ( pas grand chose ) suffisement pour envoyez balader la loi de charle .
comme te l'a dit maitre airco , pressionne ton groupe .si tu ne trouve rien sur les liaisons et l'ui , c'est que forcement la fuite est sur le groupe .
oui , il arrive que des UI ou UE soient fuyardes d'origine . plus sauvant ce sont les condenseurs qui fuits .
investi dans un amno electrnonique + detecteur nidron tu vira , a eux deux ils font des miracles .
NB: lors d'une reccuperation de fluide , prendre l'habitude de mettre un decapeur thermique sur le carter du cp . pour deux raison ca permet de reccuperer plus vite . mais sur tout ca permet de recuperer le fluide piegé dans le carter .
veridique : tu tire au vide 4H00 , ton mano t'indiquera -1 , si a ce moment tu met un decapeur thermique sur le carter , ta pression remontera audessus de zero bar , a cause du fluide piégé sous l'huile .
donc la loi de charle ne vaut rien tant qu'il te reste de la vapeur quelque part dans le circuit .
cordialement
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9964&forum=92