+1 pour adel, et à voir si c'est pas une station de récup à la con qui s'arrête à 0b, de toute façon il faut se dire que pour faire une récup convenable il faut laisser le circuit se réchauffer et remettre un coup.
Petite combine pour faire d'une pierre deux coup, comme il n'y a pas forcement de prise de service dans un petit split ( voir jamais ), mettre en pression tout le circuit vannes ouvertes, laisser reposer un peu l'azote, fermer les vannes et laisser mijoté. Quand vient le moment de contrôler, si la pression coté lignes n'a pas chuter, ouvrir les vannes et voir, si une égalisation se fait la pression des lignes diminue il y a donc une fuite dans le groupe.
De plus pour du 410 là ou il y a la fuite il y a souvent de l'huile.
Doué en tout, Bon à rien!