Posté : 01-08-2015 13:56 icone du post

Bonjour

A tu fait tous les diag avec la telecommande
Pour ma part erreur H8
Coupure courant défaut disparaît de retour après demi heure de fonctionnement
Vérifie les connections de ta carte voir meme si une bestiole n'est pas venu mourrir
Pour ma part j'ai vérifier toutes les connections une broche mal clipper
Tout est rentrer dans l'ordre
En priorité fait auto diag complet cela t'éviteras de galèrer

Bon weekend

Cordialement daniel