Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Pb gainable et VRV 3
Posté : 05-08-2015 17:41
Bonjour a tous,
Je suppose que vous êtes comme moi en ce moment, manque de personnel donc interventions plus nombreuses et je suis tombé sur un dépannage qui dépasse mon domaine de compétence habituel.
- Trois "open space" rectangulaire d'une hauteur sous plafond de cinq mètres environ, plus ou moins 200m2, dans chacun trois gainables Daikin VXSQ125P donc neuf en tout .
- En terrasse trois VRV 3 REMQ jumelés
Dans une des salles les occupants se plaignent de sensation de froid surtout au centre. La vitesse de soufflage est au minimum, la consigne est de 25°c, température mesurée 23.5°c.
Pour diminuer la quantité d'air froid, je disjoncte dans une salle un des trois gainables, il se peut que les deux autres compensent
mais je test pour voir .
La commande type "BRC" se met a clignoter avec comme indication defaut U5 et surprise, tous les autres gainables des autres salles continuent de ventiler mais plus de froid.
Je vérifie dans l'armoire électrique l'intensité des VRV et là aussi plus rien.
Je remets donc le gainable en service et tout repart au bout de quelques minutes ......
je disjoncte de nouveau pour être sur et pareil l'intensité des VRV diminue.
Si vous avez une idée ?? Et est il possible sur ce type de télécommande d'arréter un seul gainable ?
Merci
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10019&forum=92