Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Coupure Hp Carrier 30RA 240/pro dialog
Posté : 05-08-2015 18:37
Citation :
adelclimatisation
re,
en mode REM et si en plus maitre esclave , en effet le moindre defaut se traduit par l'arret total du groupe ( sur certaines serie uniquement ).
moi aussi je trouve ca completement debile .
pour que tes groupes puissent fonctionner meme avec un circuit en defaut , il faut passer via le mode ON / local .
c'est la solution que j'ai trouvé en attendant la reparation de fuite sur un cp ( que j'ai mis en defaut ).
pour les transducteurs , oui , tout a fait c'est eux qui envoient l'info affiché sur le prodialog .
tu doit avoir certainement un probleme de debit d'air ( tu dit que le test des incondensables est ok ) ou un margoulin qui a rajouté du gaz en hiver pour faire monter la BP .
les echangeur exterieurs au R407C sont volentairement surdimensionné .
c'est entre autre pour cela que le sous refroidissement se mesure avec une T° de condensation a 50/55 C° .
et si en plus tu coupe alors meme que le groupe n'est pas au max de sa T° exterieur , alors certainement une des deux pistes a verifier .
pour la reduction de puissance tu t y prend comment ? avec le code 113 machine sur OFF ou comment ?
cordialement
Bon, il est vrai que j'ai un doute sur la propretée des condenseurs, bien que de l'exterieur ils paraissent nickel, pour les nettoyer dans "les règles de l'art" faut démonter les ventilos....je sens que bibi va s'amuser. Pour la reduction de puissance je l'ai fais avec le code fourni sur la doc (11) et les valeures étaient bien prises en compte, je n'ai pas réessayé avec le 113.
D'ailleurs encore merci Adel, j'ai toutes les valeures des paramètres...mais je ne sais pas à quoi elles correspondent