website logo
Auteur
avatar
Evilclad

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Pb gainable et VRV 3


Posté : 05-08-2015 20:26 icone du post

Bon alors avant tout chose, si tu coupe l'alimentation sur une UI, tu aura forcement un problème de communication général sur ton groupe.

En gros en coupant éléctriquement ton UI tu met tout le système en defaut.

Et comme la dis Fab, c'est des chose a évité sinon l'huile va migré.

Ton ta référence des UI elle existe pas, je pense que c'est plutôt un FXSQ ?

Tu peux faire un réglage de débit automatique, pour celà.

- Assure toi que tes evaporateur soit sec, si c'est pas le cas fais le tourné plusieurs minutes en ventillation le mode chauffage ne s'enclenche pas si ta température extérieur est suppérieur a 24°C.
-Une fois ta batterie sec, laisse ta télécommande en ventillation et met la a l'arrêt.

-Rentre le code de régulation 11-7-03 et valide puis ressort.
-Allume ta télécommande en petite vitesse de ventillation.
-Au bout de 1 a 8 minutes ton UI s'arrêt et la vérifie que tu soit bien en 21-7-02, si c'est pas le cas recommande la manipulation.


Cette méthode permet de reglé automatiquement la pression statique de ton ventillateur.Vue ta référence celà va le reglé dans une plage de 50 PA a 125 PA.

Derniére chose assure toi que tes filtres soit propre sinon ca va influencé.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10019&forum=92