website logo
Auteur
avatar
SBM

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Carrier RH relever température


Posté : 29-08-2015 20:15 icone du post

Bonjour les frigoriste:
Voici quelques relever sur une PAC carrier RH air /eau :
R407c
Chaud
Text=16
T sortie eau=32
Bp=2.5
Hp=52
Delta eau = 11
Sr=
Sc=

Froid
Text=19
T sortie eau=13
Bp=1.5
Hp=46
Delta eau =10
Sr=20
Sc=5

Je pense à un encrassement?