website logo
Auteur
avatar
vercorcris

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » delta t sur l aire clim rooftop


Posté : 02-09-2015 22:28 icone du post

pour le mode hiver sa va etre dure il 25 c dans le magazin
la consigne va a 27c

le problème sa arrive sur les de circuits donc 2 detendeure

si il a manque de charge je devrai pas soufflait a 6c
sa me fait pensais a un manque de débit les filtres son propre courroie tendus intensité bon sur les ventilo
ma surchauffe est de 6c


ce sur un lennox

Message édité par : vercorcris / 02-09-2015 22:35