website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » delta t sur l aire clim rooftop


Posté : 05-09-2015 12:23 icone du post

salut a tous
bon bein ca confirme bien un manque de debit d'air .
maintenant reste plus qu'a en trouvé la cause .
comme dedier je me pencherais sur le ventilateur ( car tu dit que la batterie est ok)
il faut t'assuré que celui-ci tourne correctement . que la couroie est d'origine ( sur tout si poulie est a gorge reglable ). il arrive que des margoulin n'aient pas la bonne couroie alors ils adaptent avec ce qu'ils ont sous la main .
que tu as bien les 3 phases presentent aux borne du moteur .
et eventuellement qu'il bascule bien sur la vitesse deux si il y en a une .
voir l'etat des volets et en final voir si tu n' a pas un clapet manuel qui a ete bridé quelque part .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10096&forum=92