Bonjour a tous
Je viens de changer un CP scrool sur une armoire liebert M25UA suite à un diagnostique que j avait fait moi même il y a quelque semaine. Le diagnostique c était:
- pas de prof de froid
- cp emets bruit étrange
-très faible taux compression tuyau refoulement tiède et bp stable de 3 bar même en deconnectant l electrovanne le cp tire pas au vide
Hier je change le cp et le deshy je branche la résistance carter et une fois sur d être etanche au niveau des brasure ( épreuve azote 22 bar en bp et 30 cote hp) je laisse la pompe a vide la nuit. Ce matin je charge mon installation et lorsque je démarre:
- dans un premier temps ma bp descend a zéro ma hp monte a 13 bar le tube refoulement est chaud et l install coupe en bp. A l arrêt les mano bougent pas étrange ( cp scrool )
-ensuitej j acquite le défaut l install démarre et même symptôme sauf que la avant que le pressostat coupe en bp je bipasse tres " legerement" electrovanne et detendeur avec le manifold en essayant d éviter les coups liquide. Quelques secondes après j arrêt ma manip de bipass et la bp reste stable à. 5 bar environ la hp a 10 et mon tube refoulement devient tiède. Le haut du cp est lui hyper chaud. J ai l impression que mon nouveau cp est aussi hs mais pourquoi? Mon electrovanne est bien alimente mais je pourrais avoir mon detendeur aussi hs. De toute manière. Un detendeur hs n explique pas que le nouveau cp tombe en panne?si??
Je suis un peu perdu et je doute de mon 1 diagnostique
Merci si vous avez une idée